Diskusija apie didelio aukščio pastato hidranto valdymo ventilio signalinį vožtuvą

Feb 10, 2018 Palik žinutę

Pagal "Aukštybinių civilinių pastatų projektavimo ugnies kodekso" nuostatas patalpų hidrantų sistemoje vandentiekio vamzdžio vožtuvas padalijamas į keletą nepriklausomų sekcijų, o vožtuvas turi turėti akivaizdžius atidarymo ir uždarymo ženklus. Tai skirta nutraukti gaisrinių hidrantų vamzdžių, kurių kiekis yra ne mažiau kaip vienas šaknis, naudojimą.

Plėtojant šiuolaikinę architektūrą, visų rūšių vamzdynai pastatuose turėtų būti kiek įmanoma slėpti. Todėl gaisrinis hidrantas dujotiekis yra lubose, vamzdžių vamzdis yra universalus, tačiau yra problemų, tai yra, hidranto vamzdžių valdymo vožtuvo atidarymo būsena negali būti stebima, gaisrai, kai įprastas hidrantas gali sukelti paslėptą pavojus. Pavyzdžiai yra tokie: "Nacionalinės gridų valdymo centro elektros energijos ministerijos" projektas 50 000 kvadratinių metrų ploto statybos, trijų aukštų po žeme, 27 aukštų aukščiau, pastato aukštis virš 110 metrų, skirtas komandų tvarkaraščių sudarymui, susitikimams ir kitos funkcijos kaip vienas integruotas pažangus pastatas, jo aukštas vidaus automatikos lygis yra retas. Projektuodamas automatinę alkoholio purškimo sistemą, aš visą srauto rodiklį prieš tai, kai vožtuvas bus naudojamas signalo vožtuke, todėl gali būti rodoma ugnies valdymo centre esanti sistema ir gali būti matoma iš pirmo žvilgsnio. problema, kitas gyvenimo ir ugnies lygis, priešgaisrinis siurblys, skirtas paleisti ir sustoti, ir tt, buvo tinkamai stebima. Tik pagal gaisrinių hidrantų sistemos valdymo vožtuvą pagal normas naudojamas tik įprastas vožtuvas, jis turi aiškų angas ir uždarymo ženklai, tačiau gaisro gesinimo kontrolės centre nerodoma, be šių vožtuvų estetinių poreikių yra vamzdžio šuliniuose ir lubose, darbuotojų kokybė negali garantuoti sistemos patikimumo. Todėl priešgaisrinės apsaugos sistemos priėmimo procese, nors Elektros inžinerijos ministerijos vadovybės, statinių ir projektavimo padalinių būstinė yra labai svarbi ankstyvam dislokavimui ir ištaisymui, gerai atlieka repeticiją, tačiau oficialiai priima ugniagesių skyrius proceso metu, bet ten buvo problemų, yra hidrantas vertikalus vamzdis ant hidranto, bet kuriuo atveju taip pat nėra jokio vandens, o kiti keturi yra normalus nuotekų, gaisro kontrolės centre taip pat nerado jokių problemų. Vėliau per patikrinimą nustatyta, kad stove, nes kapitalinis remontas uždarė valdymo vožtuvą abiejuose galuose, o darbuotojų remontas neatleido vožtuvo, dėl ko gaisrinis hidrantas nevandenavo.

Manau, kad esant tokioms aplinkybėms, kurioms mes visi esame labai svarbūs, vis dar yra tokia problema, o įprastiniais laikais, kai lengva nuraminti, aš nežinau, kokios problemos iškils. Tai yra susijusi su gaisrinių hidrantų sistema gali būti naudojama racionaliai naudoti pagrindinius klausimus, patikimiausias būdas išvengti šios situacijos yra nustatyti hidrantų sistemos valdymo vožtuvą į signalinį vožtuvą ir vožtuvo atidarymo būseną gali būti rodomas ugniagesių valdymo centre, siekiant palengvinti vadovo personalo patikrinimą, nors išlaidos buvo tobulinamos. Jo investicijos į visą gaisrininkų hidratų sistemą vis dar yra labai mažos, todėl visa gaisrinės sistemos apsauga gali būti gerokai patobulinta, manau, kad ši investicija verta.